概述 |
|
GCS型低壓抽出式開關柜(以下稱裝置)是兩部聯合設計組據根據行業主管部門、廣大電力用戶及設計研制出的符合國情、具有較高技術性能指標、能夠適應電力市場發展需要,并可與現有引進產品競爭的低壓抽出式開關柜。該裝置目前已被電力用戶廣泛選用。 裝置適用于發電廠、石油、化工、紡高層建筑等行業的配電系統。在大型發電廠、石化系統等自動化程度高,要求與計算機接口的場所,作為三相交流頻率為50(60)、額定工作電壓為380ⅴ(400)、(660ⅴ),額定電流為4000A及以下的發、供符合標準:LEC439-1,GBK36001專業標準。 |
|
使用環境條件 |
|
◇周囌氣溫度不砠+40℃,低溫不超過-5℃;24小時內平均溫度不得高于+35℃;超過時,需根據實際情況降容運行; ◇周囌氣相對溫度在+40℃時不超過50%。在較低溫度時允許有較大的顯得溫度;如+20℃時為90%。應考慮到由于溫度的變化可能會偶然產生凝露的影響; ◇海拔高度不超過2000m; ◇裝置安裝時與垂直面的傾斜不超過5度,且整組柜列相對平整(符合GBJ232-82標準); ◇裝置安裝在無劇烈震動和沖擊以及不足以使電器元件受到不應有腐蝕的場所; ◇用戶有特殊要求,可以與制造廠協商解決。 |
|
技術參數 |
|
主電路額定電壓(V) |
交流 |
380(400),(660) |
輔助電路額定電壓(V) |
交流 |
220,380(400) |
直流 |
110,220 |
額定頻率(HZ) |
50(60) |
額定絕緣電壓(V) |
660(1000) |
額定電流(A) |
水平母線 |
≤4000 |
垂直母線(MCC) |
1000 |
母線額定短時耐受電流(kA/1s) |
50,80 |
線額定峰值耐受電流(kA/0.1s) |
105,176 |
工頻試驗電壓(V/1min) |
主電路 |
2500 |
輔助電路 |
1760 |
母線 |
三相四線制 |
A.B.C.PE.N |
三相五線制 |
A.B.C.PE.N |
防護等級 |
IP30,IP40 | | |